发布于:2017-02-24 09:46:24
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
本帖最后由 wjxue201 于 2017-2-24 09:56 编辑
1.首先车库排烟参考的规范有:
GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
GB 50067-2014 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
JGJ100-2015《车库建筑设计规范》
2.很多人还是有个误区,以为车库的排烟按照GB50067-97的8.2.4换气次数不低于6次计算排烟量,现在应按照GB 50067-2014新规范的8.2.5查表即可。
3.从何得知此结论呢?
3.1新规范GB 50067-2014的扉页的(中华人民共和国住房和城乡建设部公告)第595号文件中已经公告:原GB50067-97废止。
3.2.新规范GB 50067-2014的8.供暖、通风和排烟中的8.2排烟部分,已经没有了换气次数不低于6次计算排烟量的条文。
3.3该8.2.5表格简化了排烟计算,大大减轻了设计人员计算量。以往设计中经常碰到建筑专业调整防火分区大小,修改设备用房,导致暖通专业的防烟分区重新调整,每调整一次,重新计算一次排烟量,出图前需要核对风机的风量。为了避免调整多数风机风量选型偏大,造成浪费。该条文一出,大大减少设计人员浪费时间和精力。值得大力点赞。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报