土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 别out了,车库排烟方法:已经不是换气次数法了,改查表了。

别out了,车库排烟方法:已经不是换气次数法了,改查表了。

发布于:2017-02-24 09:46:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 wjxue201 于 2017-2-24 09:56 编辑

1.首先车库排烟参考的规范有:
GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
GB 50067-2014 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。
JGJ100-2015《车库建筑设计规范》

2.很多人还是有个误区,以为车库的排烟按照GB50067-97的8.2.4换气次数不低于6次计算排烟量,现在应按照GB 50067-2014新规范的8.2.5查表即可。
3.从何得知此结论呢?
3.1新规范GB 50067-2014的扉页的(中华人民共和国住房和城乡建设部公告)第595号文件中已经公告:原GB50067-97废止。
3.2.新规范GB 50067-2014的8.供暖、通风和排烟中的8.2排烟部分,已经没有了换气次数不低于6次计算排烟量的条文。
3.3该8.2.5表格简化了排烟计算,大大减轻了设计人员计算量。以往设计中经常碰到建筑专业调整防火分区大小,修改设备用房,导致暖通专业的防烟分区重新调整,每调整一次,重新计算一次排烟量,出图前需要核对风机的风量。为了避免调整多数风机风量选型偏大,造成浪费。该条文一出,大大减少设计人员浪费时间和精力。值得大力点赞。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • pcliao
    pcliao 沙发
    应该与计算值在比较一下吧,两者取较大的
    2017-04-11 22:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 板凳
    排烟量是缩小了,排风量反而放大了不少,原来的排风量是按3米层高x6次,现在是按全部层高x6次,比排烟量要大不少,经常情况下都是把排烟量抬高到与排风量一致。新规范后边条文解释对排风量的理解感觉有问题。
    2017-03-19 11:47:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地上变配电室,做通风设计求助

地上变配电室,高压室和控制室设通风系统,但是设计依据有哪些?目前只知道《建筑设计防火规范》GB50016-2014,其他的还有参考的吗?请大神指点~~~

回帖成功

经验值 +10