照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
本人是做电气施工员,想了解一些设计要求,请各位给点意见
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
gongyezidonghua
沙发
第一个字母,T:电源的一点与大地直接连接。N:外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地。这就是TN系统。
2007-12-25 20:43:25
赞同0
-
alvinb31
板凳
(1)TN-S系统:整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的
2007-12-15 21:20:15
赞同0
加载更多在TN系统中,按PE线和N线的不同组合,又分为三类,分别是:TN-C系统;TN-C-S系统;TN-S系统。
TN-C系统是指在全系统内,N线和PE线是合一的。由于此系统安全方面存在一些不合理因素,用得越来越少。
回复 举报
(2)TN-C系统:整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是合一的,即工作零线兼保护零线
(3)TN-C-S系统:系统中前一部分线路的中性线与保护线是合一的,到分电箱后中性线和保护线必须分开
回复 举报