土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 《抗规》8.1.9,钢框架柱应至少延伸至地下一层

《抗规》8.1.9,钢框架柱应至少延伸至地下一层

发布于:2017-02-24 08:53:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
5层钢框架结构,带一层地下室,嵌固端取在地下室顶板。
按《抗规》8.1.9要求,钢框架柱应至少延伸至地下一层;准备在地下室做成钢骨混凝土柱。
我的疑问是,地下室柱按混凝土柱设计还是按钢骨混凝土柱设计?是不是应该属于过度层吧~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ericzhang71
    ericzhang71 沙发
    朱炳寅在《建筑结构设计问答及分析》P293,提到的2种模式,对地下室柱计算有何区别?
    2017-02-24 09:52:24

    回复 举报
    赞同1
  • blessing
    blessing 板凳
    不作为崁固端的可以用铰接,意味着在崁固端已经固定住了,柱脚就可以放松要求了
    2017-02-27 15:03:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多