土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室形指数

室形指数

发布于:2017-02-24 00:01:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室形指数公式调整后,室空间比与其还是5倍的关系吗?查照明手册用室空间比需要相应调整吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 寒塘渡鹤影
    RCR=5*h*(a+b)/(a*b),RI=(a*b)/h*(a+b)
    两者乘积是5,不是5倍关系
    2017-02-24 10:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-02-24 09:24:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层、超高层建筑疏散指示灯设计方向问题探讨.

疏散指示灯方向通常按照疏散门开启方向设计,一高层建筑,屋顶疏散楼梯的门向屋顶疏散开启,那么顶层的指示灯是否应该设计向屋顶方向呢? 若一超高层建筑,避难层下方多少楼层?指示灯方向应该向上设计疏散至避难层?

回帖成功

经验值 +10