土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 根据规范,喷淋高位水箱高度怎么确定?

根据规范,喷淋高位水箱高度怎么确定?

发布于:2017-02-23 22:55:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、新规范:关于高位水箱设置高度,自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa”。
2、自喷规范:应满足最不利处喷头的最低工作压力和喷水强度。
根据 以上两条,确定水箱高度时,流量应该按照几个喷头,多大的流量计算?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 给排水设计佬
    小北京 发表于 2017-2-24 14:37 最小不小于0.1,不应该是计算后0.1比较,取大者吗静压力0.1MPa,就是到最不利点的了
    2017-02-27 12:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • 小北京
    小北京 板凳
    给排水设计佬 发表于 2017-2-24 12:25 按新规0.1MPa的静水压力就没错了最小不小于0.1,不应该是计算后0.1比较,取大者吗
    2017-02-24 14:37:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

影院及影院夹层喷淋是否要分开设置?

影院一般有夹层,依据建筑专业提资图,夹层是单独的防火分区,这样影厅部分和夹层部分的喷淋是否要分开设置?