土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水厂出水口高程可以低于洪水位吗?
本帖最后由 shang_tingting 于 2017-2-24 09:21 编辑

已建成污水厂出水管道进行改线,改线后出水口高程必须低于原出水口高程。
原出水口高程稍低于20年一遇洪水位,现在更低了可以吗?还是需要设防倒灌措施?

全部回答(2 )

  • smhjsunny
    shang_tingting 发表于 2017-2-24 09:31 手册上是讲,尾水自流到水体,但是不受洪水顶托,比洪水位低,就有排水不畅的问题。现在为什么会把排水口 …是向下游改线了,出口向下游移了200多m。目前上游水体不允许排放污水了所以改线。因为小于河岸降低了,为了保证埋深管道跟着降了。甲方没提供下游断面水文资料,但是我们推测洪水位不会比上游低太多,下游河道断面还变窄了。
    2017-03-01 10:24:01 来自 PC 评论 举报
  • shang_tingting
    手册上是讲,尾水自流到水体,但是不受洪水顶托,比洪水位低,就有排水不畅的问题。
    现在为什么会把排水口降低呢?如果是改线,高程降低了,是不是管线水平位置也都改变过,如果向下游移动,看看水体下游断面的洪水位。对于洪水问题,还是看下水文资料,看洪峰持续时间,重现期比较长的洪水位情况、一些历史资料,再判断会对污水厂有什么影响,针对问题再去讨论如果避免。
    2017-02-24 09:31:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.65 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10