发布于:2017-02-23 16:21:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 若水涵沙 于 2017-2-23 16:22 编辑
公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;
当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv2段);
在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;
此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(左侧母联柜顶是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;
形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。
幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右)。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!
左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段)
看到旁边的灭火器了吗
柜内情况
轻度伤者
重度伤员

左手骨折
最后!珍爱生命!安全施工!
阅读下一篇
供配电
供配电机房如何减少静电对设备的干扰、破坏?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳