不知道大伙你们哪里洗浴或者KTV包房是否每个房间都得设置排烟口?有的地方消防这么规定的。常规是可以设置在走道的除非房间面积超。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qdwh66
沙发
地下非机动车库,是自行车电瓶车车库吧,这个库房若是没有自然排风,就要做机械排风系统,详见《民用建筑设计通则》第7.2.1条:建筑物室内应有与室外空气直接流通的窗口或洞口,应设自然通风道或者机械排风,所以你要考虑排风的问题,排风量可以参照设备机房小于4次/h。关于排烟问题,若是我们参考《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第8.2.1条,小于1000平米的地下一层的汽车库和修车库可以不设排烟系统,前提是有汽车坡道可以排烟。若是这个非机动车库面积小于1000评,且有直接对外的出入口,我以为可以不做排烟设施。
2017-03-02 14:09:02
赞同2
-
天峰飞鹰
板凳
2017-03-01 22:35:01
赞同0
加载更多回复 举报
一起做掉吧
回复 举报