土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教关于高区直供采暖的管道承压问题

请教关于高区直供采暖的管道承压问题

发布于:2017-02-22 18:12:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在一个超高层住宅,总高度越170m,采暖系统分为低中高三个区,热力站分别设置三套换热机组分别直供三个区,换热机组位于地下室,标高负6m,换热机组现在考虑承压1.6mpa,2mpa,2.5mpa,避难层不再设置板换进行二次换热,这样相应的采暖管道是否全程也要选用高承压?比如高区2.5mpa的机组,到了100m上的管道实际承压降低,可以选用1.6mpa的管,仅仅底部的管道选用2.5mp的?谢谢解答

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • pldmen
    pldmen 沙发
    高区部分的管道和散热片,都可以按普通的选。你自己分析的完全正确。
    2017-03-11 22:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • 新滴方向
    新滴方向 板凳
    英格博莱 发表于 2017-3-10 14:19 只要设备满足压力即可技术措施是什么书,前辈。我是个新人,不懂 的太多,望指教
    2017-03-11 14:25:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供热系统水压高,求大神指导原因

我家供热形式是落地燃气炉+储水罐,现在的症状是水压高,每天通过排水阀排出几桶水后,压力表读数降低到1,一天时间就回升到3,每天需要不停去排水。此前估计是膨胀水箱换了,已经新更换一个,但症状依旧,请问是不是储水罐坏了会导致这样的问题? 另外,有个水阀打开注水会增加压力,请人看了下,认为那个水阀故障的可能性极小。请大神帮忙看看,能否解答我的疑惑?

回帖成功

经验值 +10