土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 主体消防不验收可以直接进行装修并组织一次装修后的消防验收吗?

主体消防不验收可以直接进行装修并组织一次装修后的消防验收吗?

发布于:2017-02-22 16:52:22 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
本帖最后由 二蛋子 于 2017-2-22 16:53 编辑

主体消防不验收可以直接进行装修并组织 一次 装修后的消防验收吗?
在建项目在正式施工前已经将建筑院的图纸报送公安消防机构进行设计图纸审查,审查通过后项目进行了正式施工,待主体工程及室内二次结构墙体等完成,装修设计单位也已经对此工程进行了装修设计,装修图纸也经过消防机构的审查通过,但还未对此工程进行竣工验收,此时装修进场进行装修作业,那消防怎么验收,因为消防审查是分两次的(主体时消防图纸审查装修时消防图纸审查),待装修施工完成消防站也只能验收装修部分的消防,主体时的消防就不要验收了吗

延伸百度问答:
第一次主体消防验收是土建主体验收,这个项目在开始做时就要报建(主要是审核报送的消防设计图纸是否符合相关技术规范的要求),审核合格后就可以按照图纸施工,施工完成后就要报消防验收,主体消防验收主要验收主体建筑的消防车道、防火间距、防火分区、疏散楼梯、消防电梯等内容,当建筑内容有局部或全部装修时,这时又要重新设计消防图纸报消防局审核(因为房间布局已改变),审核合格后消防公司按照图纸施工,完工后报消防局验收,这次验收的内容多了装修材料,防火隔断,疏散距离,防排烟设施等内容,所以是不一样的。反正每次有装修或改变用途或扩建、改建等施工时就要重新报建,报验。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • blackmaple9046

    后来怎么解决的呢?

    2021-11-14 14:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • co1460077509531
    必须主体验收过后才能进行消防验收,不过只需要检测公司检测一遍就行了,2本检测报告一本用于主体验收,一本用于装修检测。装修验收需要递交装修材料。
    2017-03-16 14:07:16

    回复 举报
    赞同0