土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问消火栓系统和喷淋系统稳压装置能不能合用
GB50974-2014_消防给水及消火栓系统技术规范执行之后, 消火栓系统和喷淋系统稳压装置能不能合用这个问题一直困扰我,请大神指点迷津,不胜感激!
我是新手,求大神解释仔细下:lol

全部回答(31 )

  • 蒋以华
    挖方路基边坡:边坡采用1:1.0。
    2019-01-22 17:45:22 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    规范修改以前,合用一点问题没有,按钮启动、报警阀压力开关启动,相互没有干扰。
    规范修改以后,如果合用由于涉及共同压力,必然相互干扰。
    具体分析如下:1.假设发生火灾自喷先动作(多发生在夜间无人时),此时由于有水流出,压力下降,报警阀动作,泵起。注意压力下降对消火栓系统(水泵出水管上压力开关处)的压力开关同样有反应,此时也会同时启动消火栓泵。可是消火栓没人使用时,泵起是无益,泵会憋水现象发生。
    2,假如:火灾在白天发生,有人。首先使用消火栓灭火,而不是等火灾温度到68。这样消火栓泵,根据压力降低信号可以顺利启动。而此时自喷泵不一定会起,理由是报警阀压力开关需要两个条件:压力降低和流量(大于1l/s。),当然喷头打开后,自喷泵会随后启动,没问题。
    3.两个系统同时启动(发生可能性存在),正式我们需要的,不必讨论

    火灾初期,无非就这三个工况。 第一种,就是相互干扰的理论依据。其他两种没关系。结论最好分开设置。
    2017-05-25 16:44:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10