土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何正确的查出电缆电线的载流量

如何正确的查出电缆电线的载流量

发布于:2017-02-21 00:22:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 药水瓶盖 于 2017-2-21 00:35 编辑

单位有一个样板间精装,现场采购了很多6平方的BV线,但是之前我被审图提过6平方的线不能再32的开关之后,隐隐约约记得25的开关是4平方的线。信誓旦旦的给现场讲了6平方的bv线没法用。
回家之后总觉得不妥,于是本着一个遵纪守法的心,开始查询事情的真相。
背景,北京的一个样板间精装,目前只有16A,20A,25A,40A开关,均为单相,为了普遍性吧32A也带进去一起考虑。敷设方式均为墙内暗敷设。问题点在6平方BV-0.45/0.75线,于是查了数据手册。因为单相考虑零线火线带电,pe不带电,有电流的导线为两根,选择载流量时,也均为两根导线考虑。
1.png
大概就选择这两个红色方框的参数吧,有点尴尬,应该选哪个呢?
老前辈们教导我们,不知道怎么办就去翻配三。
于是在配三上,找到了这样一句话。
2.png
翻开16章,大概剧情是这样的。
5.png
北京最热月平均最高温度就是30°了
于是简单的选择题,32A用6平方,25A用4平方。
而之前提到的32用6平方被审图提大概是因为当时是桥架敷设。

如果不考虑数据手册,而是用配三的表格,大概是这样的。
先确定敷设方式,是A1的敷设方式
7.png
对应载流量则为B1的载流量乘以0.8,B1载流量如下
9.png
4平方线:32*0.8=25.6,
6平方线:41*0.8=32.8
分别对应25A,32A断路器还算说得过去,四舍五入后也约为对应数据手册上的数据。


另外,如果不是北京地区,温度不取30度怎么办,配三上有关于矫正系数的相关说法。
6.png
因为公式并不是很难,我就没有去计算,用表格的取值简单合算了下数据手册的数值,基本上也对的上。

总之明天得去现场承认错误去了,当时还苦口婆心的讲没用过6平方的线呢,有点卡脸。

说了那么多配三,配四出了,又要买买买了

1.png


2.png


5.png


6.png


7.png


9.png

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 成长1998
    成长1998 沙发
    感谢分享,,,,,,,,
    2017-02-27 12:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • 药水瓶盖
    药水瓶盖 板凳
    niziqian007 发表于 2017-2-24 08:44 恩,不同环境温度载流量是不一样的。再次感谢。么么哒….
    2017-02-27 10:19:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电系统的总线和电源线问题

本帖最后由 a396673967 于 2017-2-20 21:16 编辑 现在好多弱电系统都是总线制,控制或信号电缆可以用一根线,那电源线需要每个点单独供电吗? 1.比如厂区的室外入侵报警,采用对射红外,大概10对,从监控中心出来一对信号,一对电源线是否满足要求。 再比如厂区室外监控,10个监控点,视频线单独送,控制和电源线各送一对还是每个都单独送。

回帖成功

经验值 +10