土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问售楼部消防设计要设喷淋系统吗
现做一个工程的售楼部,共四层,建筑高度17.1米,总建筑面积2691平。
其中一二层有一个沙盘,其防火分区面积应该按上下两层叠加计算超过1500平,但分别的楼层面积均未超1500平。
这种情况设不设置喷淋系统呢?

全部回答(10 )

  • 坚持坚持
    qiaodan1234 发表于 2017-3-15 16:21 如按您说的办公,建筑面积才2691平米,也不用设置喷淋。有必要上喷淋?而且还按中危I来设计吗?谢谢,就是在纠结售楼部这个沙盘要不要套用展览建筑的问题
    2017-04-05 14:51:05 来自 PC 评论 举报
  • huzhife
    不用设计喷淋,两个指标,总建筑面积超过3000平方,单层不超过1500平方,没超过不要设
    2017-03-19 19:06:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10