消火栓系统计算时,枝状管网如何选择?
消火栓系统计算时,枝状管网如何选择?
问题如图所示:
发布于
2017-02-20 17:34:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
安穆明weibo
孙学生 发表于 2017-3-8 10:27 不是单层,是两层的啊。两层可以参考我刚给你发的那个案例的书籍
2017-03-08 11:02:08
来自 PC
评论
举报
孙学生
安穆明weibo 发表于 2017-3-8 09:28 这个并没有那么严格的计算方式,因为你只有一层,每根管子按照DN65设计即可,横干管按照设计流量的全部设计 …不是单层,是两层的啊。