土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救电容补偿整改方案

求救电容补偿整改方案

发布于:2007-11-21 16:47:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂现在是个临时施工期间,选用的变压器是200KVA,配有1000Kvar的电容柜,由于现在负荷不大,塔吊,电焊机比较多,现在功率因数太低,整改后用36Kvar,进行补偿,还是达不到要求.谁有更好的办法解决.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chhwz
    chhwz 沙发
    [引用] 2007-11-22 09:00:00.0 第5楼你的问题应该主要存在这么几点:1.由于负荷不大,补偿效果不好,可能是你补偿装置配置的单组电容容量过大所置;2.你目前的负荷多为电焊机和塔吊,都是变化速度比较快的负载,如果你投切开关是接触器的话就根本满足不了要求;必须使用可控硅的动态调节器;3.由于电焊机是单相负载比较多(2相的380V),所以可能造成三相不平衡也会影响补偿效果的。4.还有谐波因素,控制器要采用有抗谐波功能的比较好如RC2000系列的。解决以上几点应该补偿会正常。
    强项
    2007-11-26 21:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    你的问题应该主要存在这么几点:1.由于负荷不大,补偿效果不好,可能是你补偿装置配置的单组电容容量过大所置;2.你目前的负荷多为电焊机和塔吊,都是变化速度比较快的负载,如果你投切开关是接触器的话就根本满足不了要求;必须使用可控硅的动态调节器;3.由于电焊机是单相负载比较多(2相的380V),所以可能造成三相不平衡也会影响补偿效果的。4.还有谐波因素,控制器要采用有抗谐波功能的比较好如RC2000系列的。解决以上几点应该补偿会正常。
    2007-11-22 09:00:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电磁和电子式剩余电流保护器外型上有什么区别?

电磁和电子式剩余电流保护断路器在外型上和型号表示上有什么区别?

回帖成功

经验值 +10