土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 【福建嘉博.干货集4】为何梁配筋PKPM 为1000 而 YJK不超限

【福建嘉博.干货集4】为何梁配筋PKPM 为1000 而 YJK不超限

发布于:2017-02-20 14:12:20 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]

如下图, 圈中梁,SATWE 支座负筋显示 1000,超限,而 YJK 为 42,正常不超限。
1.jpg
2.jpg
从该梁计算书可以看出, SATWE 和 YJK 的最大弯矩分别为-478 和-474, 基本相同。 但配筋面积 SATWE
输出 99999,YJK 为 4197。
3.jpg
4.jpg
二 、差别原因分析
PKPM 平面配筋简图中显示 1000,计算文本中显示 99999,这表示它经过某种判断已经认为梁配筋超
限。这种判断可在 PKPM2003 年出版的《钢筋混凝土构件设计原理及算例》书的 2.1.4 节公式(2-24)查
出。
在 PKPM 软件中,有一个“极限弯矩”的概念,该“极限弯矩”表示为:

当设计弯矩大于“极限弯矩”, PKPM 不再进行配筋计算,而是认为截面异常,直接给出计算面积
99999 的输出,这种输出在配筋简图显示为 1000。
经过我们的测试和对比,在很多情况下,当设计弯矩超过“极限弯矩”时,实际计算的受拉钢筋还未
达到最大配筋率。所以,在 YJK 软件中,不进行这样的“弯矩超限”判断,而是根据设计弯矩计算真实配
筋(当截面受压区高度达到界限高度时,通过增加受压钢筋来平衡弯矩),通过配筋率来判断是否超限。
对于同样这根梁,YJK 配出钢筋 2.33%,并不超限。
三 、结论
当梁截面高度较小、或者梁承受的弯矩较大时,比如在梁的支座位置,或者在铰接次梁的跨中位置,
PKPM 配筋常输出 1000 (简图上) 或者 99999 (文本上) , 这种情况表明 PKPM 没有进行通常的配筋计算,
而是通过“弯矩超限”判断梁配筋超限。
在 YJK 软件中,不进行这样的“弯矩超限”判断,而是根据设计弯矩计算真实配筋(当截面受压区高
度达到界限高度时,通过增加受压钢筋来平衡弯矩),通过配筋率来判断是否超限。
所以,YJK 可以根据设计弯矩真实计算钢筋,不会出现 PKPM 的配筋 99999 异常问题。

资料整理:福建嘉博联合设计股份有限公司
官方微信号: CC28308306


4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 破浪淘沙
    破浪淘沙 沙发
    多谢总结,不错,顶!
    2017-11-15 17:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • 煎饼和果子
    多谢总结,不错,顶!
    2017-10-17 11:47:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6289 条内容 · 167 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

盈建科悬挑梁计算问题

盈建科计算结果盈建科计算的挑梁弯矩计算结果怎么会出现这种情况。经常是这种情况,郁闷。PKPM计算出来的看这就正常很多,不知道是出了什么问题。PKPM计算结果

回帖成功

经验值 +10