土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【福建嘉博.干货集2】混凝土结构设计规范GB50010-2010 规范强条

【福建嘉博.干货集2】混凝土结构设计规范GB50010-2010 规范强条

发布于:2017-02-20 14:11:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11.3.1 承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:

一级抗震等级
x<=0.25h0

二、三级抗震等级
x<=0.35h0

式中:x-----混凝土受压区高度
h0---截面有效高度


11.3.6 、框架梁的钢筋配置应符合下列规定:
1 、纵向受拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值:
表11.3.6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋率百分率(%)

抗震等级 支座 跨中

一级 0.4 0.3
80ft/fy大值 65ft/fy大值

二级 0.3 0.25
65ft/fy大值 55ft/fy大值

三、四级 0.25 0.2
55ft/fy大值 45ft/fy大值

2、框架梁梁端截面底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5,二、三级抗震等级不应小于0.3;

3、梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表11.3.6-2采用;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
表11.3.6-2 框架梁梁端箍筋加密区的构造要求

抗震 加密区长度 箍筋最大 最小直径
等级 间距

一级 2h 6d,1/4h 10
500大值 100小值

二级 1.5h 8d,1/4h 8
500大值 100小值

三级 1.5h 8d,1/4h 8
500大值 150小值

四级 1.5h 8d,1/4h 6
500大值 150小值

d为纵筋直径,h为梁高度
箍筋直径大于12,数量不少于4肢且肢距小于150时,一、二级的最大间距应允许适当放宽,但不得大于150。

资料整理:福建嘉博联合设计股份有限公司
官方微信号: CC28308306

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【福建嘉博.干货集1】如何做好设计工作的前提条件

1、“三基”:基本知识、基本理论、基本技能。力的概念、传力途径、基本计算公式等应掌握。1)梁上起柱,是否要加附加横向钢筋?可以不加[1]。2)有楼梯计算程序在计算梯板的负弯矩时取M=qL2/24,没有根据。3)偏心受压基础计算:除考虑柱脚弯矩外,还应考虑柱脚水平剪力V产生的附加弯矩,不少设计人员就未考虑,使基础面积、配筋偏小。2、熟悉规范,并应正确理解规范的含义及意图(如梁附加横向钢筋的作用及设置[1]),规范也有不少不妥之处,规范之间也有矛盾,对规范就高不就低,按“大规范”不按“小规范”。

回帖成功

经验值 +10