土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 落地拱形结构是否考虑风振系数
本人有一个工程,长度153m,矢高35米,柱距9米,跨度75米,考虑做落地拱形三角桁架结构。荷载规范8.4.2条规定,跨度大于36米柔性屋盖结构应该考虑风振影响;请问各位大神,我这种结构是否该考虑风振影响?谢谢!

全部回答(7 )

  • 费列罗
    必须的,风振系数往往会达到1.5左右
    2017-03-31 16:07:31 来自 PC 评论 举报
  • yhnoi_miu
    目前拱形钢屋架多采用管桁架或者网架,都可以,起拱高度控制得当的话,可以减小用钢量
    2017-03-31 15:27:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1138 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10