土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 两台全热交换器并联,机外余压是加一起吗?
两个全热交换器风量各位5000且并联,机外余压也各位350pa,我想计算一下压损,请问怎么计算?是从两个机器并联后按照10000风量开始计算?还是从单个机器出口处由5000到10000合并之后再计算?另外总的机外余压是两个相加吗?谢谢了

全部回答(4 )

  • 漠之寻123
    fine_2009 发表于 2017-2-23 10:08 选型可以按照:并联流量增加,风压不变;串联风压相加,流量不变。实际使用修改则应按性能曲线。谢谢,,学习了
    2017-02-24 10:42:24 来自 PC 评论 举报
  • fine_2009
    选型可以按照:并联流量增加,风压不变;串联风压相加,流量不变。实际使用修改则应按性能曲线。
    2017-02-23 10:08:23 来自 PC 评论 举报