土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器的接地

关于变压器的接地

发布于:2017-02-20 10:13:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电源是三角形接法时,是不是不用接地?可是我看到《工业与民用供配电设计手册(第四版)》第1390页图14.3-2 全系统将被接地的相导体与 PE 分开的 TN‐S 系统,怎么将一相电源与接地线进行连接?

这个是在网上找到的图片,是不是这个接地系统用于一些特殊的场合?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 鱼少言
    鱼少言 沙发
    风平浪静02 发表于 2017-2-21 10:58 楼主的图片来自标准。我们不管他是电炉变压器也好,是其他变压器也罢。这种接线方式是实际存在的。GB14 …谢谢回复。明白了。
    2017-02-21 12:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • 鱼少言
    鱼少言 板凳
    捷克罗姆 发表于 2017-2-20 16:27 http://bbs.co188.com/thread-8768688-1-1.html嗯,首先谢谢回复。看到那个帖子里的回复,这种接法是适用于一些特殊场合。
    2017-02-21 12:02:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看到可移动插座类型的新产品,想深究下其可靠性

产品大概就是指一个轨道,插座在上面可以随意移动,零线火线用的8mm2的铜柱,但是插座和底座其实是卡接的。想咨询电缆解法是否有相关的规范,之前至少没用过卡子卡接的,这么做是否有什么安全隐患。 图片来源于网络,真没有给对方打广告的意思

回帖成功

经验值 +10