室内排风口的设置?????

发布于:2017-02-19 01:23:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012
6.3.2 建筑物全面排凤系统吸风口的布置,应符合下列规定:
1 位于房间上部区域的吸风口,除用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m。(强条)

看很多的设计,地下车库排风系统、或配电室、水泵房等设备用房的排风系统排风口设置,都不符合此条规定,算是违反强条吗?????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    这个解释容易让人接受。
    2017-02-23 10:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    vk3001h 发表于 2017-2-20 10:56 原则上来讲,排风口上沿距顶板>400mm就是违反强条的,但是,由于严格执行此条会对风管和风口布置带来很大影 …谢谢。在网上找了一些资料,如《福建省施工图审查专家研讨会纪要汇编12》、《江苏省2016暖通专业技术问答》、《南京市审图中心2012年第2次暖通专业技术研讨问题汇编》等,大致是这么说的:(该规范执行有疑义)排除有害气体和氢气时,吸风口位置必须严格按本条规范执行,排除一般余热余湿的吸风口位置以顺利排除余热余湿为目的。因为是强条,每年省、市主管部门设计质量检查,如发现违反强条,会通告、扣分、罚款等,很是严厉。所以对待强条也是慎之有慎,唯恐触犯强条。
    2017-02-21 18:10:21

    回复 举报
    赞同0