土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kv进线柜过流和速断整定值计算

10kv进线柜过流和速断整定值计算

发布于:2017-02-17 18:39:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一个是两台500变压器,进线变比100/5;一个是一台500一台630变压器,变比100/5;求解

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jm050601
    jm050601 沙发
    知进线柜的保护CT变比都是100/5,楼主估计想问,这个进线柜的速断、过流的整定值? 虽然我不会,但是我记得算保护定值是需要系统最大运行和最小运行阻抗的
    2018-12-05 08:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳

    可按额定电流计算。已知CT1  100/5  20:1   容量1000kva      CT2  100/5   20:1   容量1130kva

    1.  Ie=2.89A  过流1. Ie=2.89A 步长f=15s  过流2. 1.5Ie=4.34A 步长f=3s  过流3. 4Ie=11.56A 步长f=0.02s      2. Ie=3.26A  过流1. Ie=3.26A 步长f=15s  过流2. 1.5Ie=4.89A 步长f=3s  过流3. 4Ie=13.04A 步长f=0.02s    如果微机是按一次电流计算的,应乘以20设置。

    2018-11-28 17:18:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT高压侧尾端接地的问题~

不怕被笑话,本人很想弱弱的问下这个问题。测量电压互感器一次侧直流电阻得出的阻值很小,可以互感器一次侧尾端却必须要接地,这样高压不会击穿绕组而导致高压接地吗?? 一直弄不明白。还要测量所得的绕组直流电阻是真实的阻抗吗?

回帖成功

经验值 +10