正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
可按额定电流计算。已知CT1 100/5 20:1 容量1000kva CT2 100/5 20:1 容量1130kva
1. Ie=2.89A 过流1. Ie=2.89A 步长f=15s 过流2. 1.5Ie=4.34A 步长f=3s 过流3. 4Ie=11.56A 步长f=0.02s 2. Ie=3.26A 过流1. Ie=3.26A 步长f=15s 过流2. 1.5Ie=4.89A 步长f=3s 过流3. 4Ie=13.04A 步长f=0.02s 如果微机是按一次电流计算的,应乘以20设置。
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
不怕被笑话,本人很想弱弱的问下这个问题。测量电压互感器一次侧直流电阻得出的阻值很小,可以互感器一次侧尾端却必须要接地,这样高压不会击穿绕组而导致高压接地吗?? 一直弄不明白。还要测量所得的绕组直流电阻是真实的阻抗吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
jm050601
沙发
知进线柜的保护CT变比都是100/5,楼主估计想问,这个进线柜的速断、过流的整定值? 虽然我不会,但是我记得算保护定值是需要系统最大运行和最小运行阻抗的
2018-12-05 08:27:05
赞同0
-
wuchiqun
板凳
2018-11-28 17:18:28
赞同0
加载更多回复 举报
可按额定电流计算。已知CT1 100/5 20:1 容量1000kva CT2 100/5 20:1 容量1130kva
1. Ie=2.89A 过流1. Ie=2.89A 步长f=15s 过流2. 1.5Ie=4.34A 步长f=3s 过流3. 4Ie=11.56A 步长f=0.02s 2. Ie=3.26A 过流1. Ie=3.26A 步长f=15s 过流2. 1.5Ie=4.89A 步长f=3s 过流3. 4Ie=13.04A 步长f=0.02s 如果微机是按一次电流计算的,应乘以20设置。
回复 举报