地下商场商铺面积超过50m2,是该商铺作为一个防烟分区还是可以与走到合一起排烟

发布于:2017-02-17 15:00:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规 ”8.4.1.4 中:除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过 200 平方米或一个房间面积超过 50 平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
此时地下商场单个商铺面积大于50m2,划分防烟分区,是将该商铺作为一个防烟分区,还是可以与走到合一起,按不大于500m2划分

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 漠之寻123
    漠之寻123 沙发
    学习了,谢谢
    2017-02-27 16:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • 汪子俊
    汪子俊 板凳
    lsy207207 发表于 2017-2-19 07:45 网友好,地下商场单个商铺面积大于50m2,一般是指该商铺四周隔墙砌筑到顶的情况。根据规范的要求,该商铺要 …非常感谢你的解答,谢谢
    2017-02-20 09:19:20