比如:
Pn(消)=400kW;Pn(一般)=100kkW;应取消防负荷400kW作为总安装容量(Pn=400kW)来计算;有功系数(Kp)功率因数cosφ的取值和普通负荷
计算时相同
主变压器容量的选择应根据负荷计算结果确定。 在不清楚这400Kw的消防负荷构成的情况下,按以往经验估计变压器容量大致为两台400kVA。
但
用户平时真正用电量也就100kW,上2台400不就是严重浪费嘛!增加投资不说,用户还要白交基本容量费!
最后变压器配置按2台400KVA作用变压器来设计???
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句变压器的容量是按消防容量和常用负荷两者中大容量的来计算。如题,消防负荷400kW,普通负荷100kW,故需按400kW计算变压器容量。安装正常使用情况,消防负荷不会大于常用负荷。不知道是否客户提供错误还是你计算错误。
回复 举报