土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 求助加油站电缆沟问题!

求助加油站电缆沟问题!

发布于:2017-02-17 09:24:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
楼主是一名设计新人,最近在设计一个小型加油站时遇到了一个问题。加油站的电缆沟,在GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》的5.5.5中有明确规定排水坡度不得小于0.5%,并设置集水井。在另一本规范GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》的11.1.6中规定加油站的电缆沟必须充沙填实,该规范是强条。楼主是新手,对实际施工一无所知,现在对这两条规范有以下疑问:
1、电缆沟充沙填实后对排水是否有影响?
2、电缆沟充沙填实后是否还需要做坡度?
3、如果做坡度,沙子会不会由于坡度随水流入集水井?今后人工清理会不会很麻烦?
4、沙子长时间流入集水井,一定程度后影响到防爆效果如何解决?
希望各位大神能给小弟解惑!
下面附上有关规范

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 宇航员库珀

    我也不知道有没有什么更好的办法,在排水孔用土工布拦一下沙子吧,充砂是一定要充的,排水也是一定要排的

    2021-01-20 13:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • co1501056280323


    先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2017-07-26 16:11:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 577 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电器主接线的一大堆问题,望大神们不吝赐教!!!!!

本帖最后由 集美梁朝伟 于 2017-2-15 19:42 编辑 1 1)图中很明显变压器为三相,为什么画的是个单相图?2)变压器高压侧接出来的是中性点接地吗?3)图中的电流互感器到底是三相,单相上有三个,一共9个电流互感器,还是单相上一个,一共三个三饶组电流互感器?2 1)为什么母线电流为2000A,电流互感器却是600/5的变比?2)10P40、0.5、0.2S是否指电流互感器的精度等级?另是否一个精度等级的CT有三个?