土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池水源为市政水补水,可以只设一根补水管吗?
GB50974规范里4.3.5章节要求火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:消防水池应采用两路消防给水。

若以市政水作为补水水源,可以只设一根补水管吗?

全部回答(2 )

  • cysd118
    不需要设置两根
    2017-02-16 12:43:16 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    储水容积满足总水量要求,,一根可以。若总容积不够,需要灭火时连续补水则按规范需要两路补水。
    2017-02-16 09:31:16 来自 PC 评论 举报