土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个开关问题

问个开关问题

发布于:2007-11-21 13:40:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做配电的时候,做了一个10KW的电机我配的是25A的空开。但是他们有经验的员工说:开关配小了。让我用32或40的。我觉得10KW的电流约20A,配25A的开关没有问题啊~大家帮忙解释。谢谢

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • 999zcx
    999zcx 沙发
    2007-11-25 22:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • hnytzjw
    hnytzjw 板凳
    应该说用32A以上比较合理,有相当的裕量。电机是由热继电器保护的,不是由开关保护的,你说呢?
    2007-11-25 20:59:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公区的配电箱位置能放在FM200气瓶间吗?

办公区的配电箱是否可以放在FM200气瓶间的墙上?有没有规范有具体要求的?

回帖成功

经验值 +10