土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关白天用电正常夜间不用电时漏电保护

漏电开关白天用电正常夜间不用电时漏电保护

发布于:2017-02-14 10:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,请教个事:

办公室插座由25A的正泰漏电开关连着,供12台电脑和2台针式打印机,电路已经运行几年了,最近(冬天,湿度很低)总出现第二天早上上班时漏电保护跳闸(漏电的蓝色小按钮突出),直接推上开关后可正常使用,白天正常用电时不会跳闸,加班到晚上10点都正常,但是下班后关闭所有用电设备后(只关机,没有拔电源),第二天还是漏电保护跳闸。更换了新的正泰漏电开关后还是出现白天用电不跳闸,晚上关电后半夜跳闸的现象。
准备从今天开始要求下班后将电源插座也拔掉,试试是否会出现跳闸现象。

今天白天用电时也出现漏电保护跳闸,但是没有新开设备或拔插用电设备,直接推漏电开关就能用恢复用电,电脑和打印机打开也不会出现跳闸。感觉很奇怪,请大侠帮忙分析。谢谢~!

其他办公室也是正泰的漏电开关,几年也没有出现这种现象。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • co1460984629756
    可否测一下该线路的绝缘电阻。
    2017-02-21 11:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • 霈霈
    霈霈 板凳
    北域尘埃 发表于 2017-2-16 09:54 墙内的线路绝缘老化,白天比较干燥,晚上湿度潮湿,如果你把你的负载都拔掉他还跳说白还是线路绝缘有问题潮湿的可能性应该不较低。目前冬天的天气室内湿度只有30%。即使夜间也不会升高很多。目前是这两天又不跳闸了。搞不懂啊。谢谢你的回复
    2017-02-16 10:37:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范

回帖成功

经验值 +10