土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常/稳高压系统室外消火栓的充实水柱需到达最高点吗?
请问常高压/稳高压系统室外消火栓的充实水柱需要到达建筑物的最高点吗?翻了消规和建规里好像都没有看到相关的要求。

全部回答(3 )

  • 陈广辉67
    119119 发表于 2017-2-14 10:02 7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定…….这个里面说的都是室内消火栓系 …哦,室外,应该压力满足就好了
    2017-02-14 10:10:14 来自 PC 评论 举报
  • 119119
    陈广辉67 发表于 2017-2-14 09:51 请问常高压/稳高压系统室外消火栓的充实水柱需要到达建筑物的最高点吗? !!我是不是可以理解 …7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定…….这个里面说的都是室内消火栓系统的压力和充实水柱要求。室外消火栓系统规范里面只提到水量和间距的规定啊:L
    2017-02-14 10:02:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。