土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教并联电容器所用导体的载流量计算问题

请教并联电容器所用导体的载流量计算问题

发布于:2017-02-14 09:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中的内容来自GB50227。请教标注为红色部分为什么导体或电器的长期允许电流不是按电容器的额定工作电流选取?而是按这里的稳态过电流选取?同时稳态过电流如何计算?提前谢谢您的回复。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • smartspring
    smartspring 沙发
    没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
    2017-02-20 09:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    图片在这里。期待您的回复。
    2017-02-14 09:35:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电压互感器作为合闸操作电源的问题

下面图片中的内容来自DLT5044.请教红色标注的部分,请教电压互感器为什么可作为合闸电源?在什么情形下电压互感器可取代蓄电池作为合闸电源使用?提前谢谢您的回复。

回帖成功