土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 跨度3.7m的120厚单向板放了HRB400 8@200双层双向

跨度3.7m的120厚单向板放了HRB400 8@200双层双向

发布于:2017-02-13 11:25:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一开始画图是这么画的 但后来发现算小了板底钢筋 但考虑双层双向都布置了 请问板面钢筋能起作用吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 奔雷手文泰来
    你看下受压区高度 如果大于2as’ 就可以考虑受压区钢筋
    2017-02-13 11:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • jbsolong
    jbsolong 板凳
    假如你原来没考虑受压钢筋计算的话,实际承载力会比原来大一点,大概是360x251x(120-20x2)=7.2KN*M/m
    2017-02-13 11:40:13

    回复 举报
    赞同0