医院项目低压配电系统不能用TN-C-S系统吗?最近做了一个个乡镇医院,变电所在室外单独建立;低压部分采用TN-C-S系统,四芯电缆进线,在建筑总配电间单独做了重复接地,使TN-C变为TN-C-S系统。当地的一个审图专家说我错了,说配电系统错了,说医院不能采用TN-C-S系统,应该采用TN-S系统(非手术室等重要场所),非要所有电缆进线采用五芯电缆,没办法,只有改为五芯电缆进线。我觉得采用TN-C-S没错,你们认为呢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
89cui
沙发
多谢楼主分享
2017-07-05 11:04:05
赞同0
-
l2515848
板凳
感谢楼主分享
2017-05-10 21:15:10
赞同0
加载更多回复 举报