一30层住宅地下二层,算地下室总高93米,屋顶设消防水箱及稳压设备,请问此住宅消防系统可不分区吗?

全部回答(13 )

  • 玉林安德消防
    工作中也遇到很多有分的也有不分的,
    2017-08-25 11:47:25 来自 PC 评论 举报
  • liugps
    本工程最低处消火栓静压超1.0Mpa了,按消防给水规范第6.2.1.2条是肯定是要分区的。
    2017-03-07 00:03:07 来自 PC 评论 举报