土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么时候用阻火圈,什么时候用防火套管?

什么时候用阻火圈,什么时候用防火套管?

发布于:2007-11-21 11:38:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
什么时候用阻火圈,什么时候用防火套管?谢谢解答!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • leerock
    leerock 沙发
    管径≥DN100的明设塑料排水立管(每层楼板有防火分隔的管道井除外)穿越楼板处的下方,设阻火圈
    管径≥DN100的塑料排水横管穿越管道井壁处及其穿越防火墙处的两侧,设防火套管。
    另外人防工程 穿越防火分区的各种管道都要设置防火套管
    2009-04-22 19:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 板凳
    首先必须是高层建筑,第二必须是塑料排水管,第三管道外径要大于等于110mm.
    2009-04-07 11:21:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多