求教这个配电系统图。

提问 发帖 回复

本帖最后由 jaycun 于 2017-2-8 19:09 编辑 这个系统怎么看 有人能解释下吗?谢谢;额

本帖最后由 jaycun 于 2017-2-8 19:09 编辑 这个系统怎么看 有人能解释下吗?谢谢;额

QQ图片20170208190513.png

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • beida_energy
    beida_energy 2017年02月08日 21:08:36 2楼
    既然是路灯配电箱,三相配电, 单相负荷,那么总开关就不能使用3P的漏电断路器,根本没发合闸,因为N导体没有被开关的互感器测量。
    回复 举报 点赞
  • jaycun
    jaycun 2017年02月08日 21:53:57 3楼
    beida_energy 发表于 2017-2-8 21:08 既然是路灯配电箱,三相配电, 单相负荷,那么总开关就不能使用3P的漏电断路器,根本没发合闸,因为N导体没 …请问所属回路用一根4*10的4芯电缆共50敷设,N线公用 这句什么意思。就是途中圈出来的部分
    回复 举报 点赞
  • beida_energy
    beida_energy 2017年02月09日 08:13:25 4楼
    三相供电,只控制相线,每相灯具的中性线是一根公用的。
    回复 举报 点赞
  • jaycun
    jaycun 2017年02月09日 09:03:01 5楼
    beida_energy 发表于 2017-2-9 08:13 三相供电,只控制相线,每相灯具的中性线是一根公用的。为什么用一根4*10的4芯线,每条回路的相线不是截面不是4吗
    回复 举报 点赞
  • 木叶秋声
    木叶秋声 2017年02月09日 09:06:22 6楼
    谢谢楼主分享!
    回复 举报 点赞
  • beida_energy
    beida_energy 2017年02月09日 09:06:27 7楼
    jaycun 发表于 2017-2-9 09:03 为什么用一根4*10的4芯线,每条回路的相线不是截面不是4吗对于中性线,小于16平方,可以等径,即该例中,相导体和中性导体截面一样,都是10
    回复 举报 点赞
  • jaycun
    jaycun 2017年02月09日 09:09:19 8楼
    beida_energy 发表于 2017-2-9 09:06 对于中性线,小于16平方,可以等径,即该例中,相导体和中性导体截面一样,都是10前面的每一相回路3*4是什么意思?
    回复 举报 点赞
  • jaycun
    jaycun 2017年02月09日 09:11:02 9楼
    beida_energy 发表于 2017-2-9 09:06 对于中性线,小于16平方,可以等径,即该例中,相导体和中性导体截面一样,都是10而且,为什么要用4芯 ,不是一根中性线吗?用单芯不就是行了
    回复 举报 点赞
  • jaycun
    jaycun 2017年02月09日 09:32:54 10楼
    beida_energy 发表于 2017-2-9 09:06 对于中性线,小于16平方,可以等径,即该例中,相导体和中性导体截面一样,都是10这里显示3*4,不就是3根线?不是应该2*4(相线和地线),然后N线合用? 照这么说,他每一相回路 接线为L1,PE,截面为4,然后3个相回路,合用一根4*10的N线??
    回复 举报 点赞
  • beida_energy
    beida_energy 2017年02月09日 16:36:46 11楼
    在配电箱内部是分三路配电,出了配电箱用了一根4X10的电缆,还是一相一根,第四根是中性线,即没有了PE线
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
请选择删除原因