暖通空调分区

循环泵的旁通管上的蝶阀要不要取消

发新帖 回复

本帖最后由 eastersong 于 2017-2-9 10:59 编辑 锅炉热水循环泵设有旁通管,我在旁通管上画一个止回阀,止回阀两侧加蝶阀,但 审图老师建议取消旁通管上的蝶阀,只留止回阀。为什么要特意提出取消蝶阀?

本帖最后由 eastersong 于 2017-2-9 10:59 编辑 锅炉热水循环泵设有旁通管,我在旁通管上画一个止回阀,止回阀两侧加蝶阀,但 审图老师建议取消旁通管上的蝶阀,只留止回阀。为什么要特意提出取消蝶阀?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lsy207207
    lsy207207 2017年02月09日 10:18:25 2楼
    建议你把提问的问题介绍详细些,便于参与者解答你的问题为好。
    回复 0 举报
  • vk3001h
    vk3001h 2017年02月09日 10:19:17 3楼
    可以取消。至于要不要取消自己定。
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年02月09日 20:35:09 4楼
    你这个旁通管上的止回阀是什么作用?如果是防止水锤的,应该取消蝶阀,以防止蝶阀意外关闭而旁通管起不到作用。
    回复 0 举报
  • star200725
    star200725 2017年02月10日 14:42:45 5楼
    可以取消。至于要不要取消自己定。
    回复 0 举报
  • 宗藏福
    宗藏福 2017年02月10日 16:26:43 6楼
    取消蝶阀的目的就是防止误操作蝶阀而导致系统安全性受到影响!
    回复 0 举报
  • structure11g101
    structure11g101 2017年02月15日 15:32:10 7楼
    取消蝶阀的目的是什么?
    回复 0 举报
  • 勇者无疆
    勇者无疆 2017年02月16日 08:38:23 8楼
    能看看你的图纸吗?你没有说清楚这个旁通的作用。如果是短接锅炉的话,必须要蝶阀
    回复 0 举报
  • qiaobin321
    qiaobin321 2017年02月16日 08:46:58 9楼
    想必,你加蝶阀的意思是 为了检修止回阀吧,如果加了蝶阀,必须要保证蝶阀成开启状态。至于是否取消,取决于自己,但是要考虑如果取消,如何对止回阀进行检修!
    回复 0 举报
  • wltzhch007
    wltzhch007 2017年02月18日 13:43:04 11楼
    你这个旁通管上的止回阀是什么作用?如果是防止水锤的,应该取消蝶阀,以防止蝶阀意外关闭而旁通管起不到作用。
    回复 0 举报