土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防泵房集水坑排污泵流量问题

关于消防泵房集水坑排污泵流量问题

发布于:2017-02-08 09:45:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。
按DN100进水管径,1.5m/s流速计算,进水流量为42.4m3/h,那排污泵的选择要大于42.4吗?
我们这边审图说40就可以了,大家都选的多大的呢?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    虽然存在补水浮球阀(或其他阀)彻底失效,但流量是会打折的,所以水泵太大也不提倡。流量大,集水池容积也会大,不合理。我建议,可以两台同时工作解决最不利情况发生。这样降低单台潜水泵流量。
    2017-02-08 10:43:08

    回复 举报
    赞同1
  • 无能为力啊

    请问是一台泵的流量要大于进水,还是两台潜水泵同时启动能大于进水就可以?

    2023-01-05 10:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大空间智能型主动喷水灭火系统设计实例

求大空间智能型主动喷水灭火系统 ,设计实例,有的麻烦分享一下

回帖成功

经验值 +10