下面图片中的内容来自GB50052。请教红色标注部分的不超过电动机励磁电流的0.9倍如何保证?即所选的电容器如何在满足功率因数的要求的同时满足这里的电流要求?提前谢谢您的回复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
无影
沙发
smartspring 发表于 2017-2-8 08:54 谢谢您的回复。您的意思我理解了。但在下没有明白的是电网存在超前的无功时才需要投入电抗器?或者说什么 …这就对了,超前的无功是电流超前电压,属于容性无功,这个时候自然用感性无功去平衡。一般来说,系统中电感元件多,比较多的是电流滞后电压,但如果感性负载小,而线路较长,尤其是电缆线路,线路本身对地电容就会导致超前无功的情况,这个时候,就需要电抗器了。只是简单介绍一下,具体情况,也建议楼主找一些专业书籍去学习一下为佳。
2017-02-09 11:45:09
赞同0
-
smartspring
板凳
无影 发表于 2017-2-7 11:31 电抗其实你可以看作是一个电感,电感和电容本身在同样的电压作用下,电流是相反的,消耗的无功功率一个是正 … 谢谢您的回复。您的意思我理解了。但在下没有明白的是电网存在超前的无功时才需要投入电抗器?或者说什么时候需要投入电抗器?期待您的再次回复。