土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于不同层高的二次供水分区问题

请教关于不同层高的二次供水分区问题

发布于:2017-02-06 08:27:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某小区有18层高层五栋,二十层高层两栋,二十四层高层两栋。
二次供水该如何分区?

分三区是否可行?

分四区的话管线太多,现场施工不好进行。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • ngduran
    ngduran 沙发
    谢谢各位老师的分享。本小区最后还是以四区来进行的分区供水。小区位于安徽南方某地,一般单区供给十层以上案例较少。故三区供水确实不好实施。最后分区定为1-6层 7-12层 13-18层 19-24层四区。室外管网均采用球墨铸铁管材。
    虽设置如此,但小区内管线布置较密集。本人仍认为并不是最优方案。
    2017-04-27 08:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • 千里不留名
    分三区,部分楼层减压阀控制。
    2017-04-17 20:27:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【新春推荐】节后复工第一天,一句话形容上班有多痛苦

春节假期后 每天重复的上班生活又开始了 宝宝内心是拒绝的 本着众人皆醉我独醒的原则 小编觉得有必要给大家提醒一下: 该收收心上班啦!

回帖成功

经验值 +10