【求助】断路器额定电流比实测电流小的问题
【求助】断路器额定电流比实测电流小的问题
如题,有一运行中的塑壳断路器,额定电流为50A,测量其出线端的三相电流分别为A:57.2,B:21,C:51.5,但均未跳闸,请问这种情况正常吗?
发布于
2017-02-04 15:51:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
nzbf4hm
正常,未到约定脱扣电流值,短时未必会脱扣。 长时间运行的话还是会脱扣。
2017-02-05 10:34:05
来自 PC
评论
举报
beida_energy
1.05~1.25之间热脱口动作也对,不动作也对,但小于1.05不能动,大于1.25必须动
2017-02-05 09:23:05