新手求助,如图,短柱(SC1)与地梁(PB1)同时浇筑还是分开浇筑?同时浇筑的话地梁与短柱尺寸相差太小,不大好支模,请考虑到一个新手的理解能力,详细回答,多谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句2、准备在地下一定深度设置矩形基础,在基础上设置4个混凝土墩子,墩子顶标高高于原土标高。
3、在墩子上安装预埋件,最终安装标准节。
请问这种方案可行不? 是不是要额外计算4个混凝土墩子的承载力之类?
首先,方案的可行与否主要是看塔吊基础的验算能否通过及其经济性,其次,不明白为什么要设置混凝土墩子,能够拆卸拿走吗?如果不能,岂不是造成额外浪费,为什么不用标准节,第三既然设置混凝土墩子在基础上,那当然要验算混凝土墩子的承载力
回复 举报