土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于住宅设计中的中水立管管材的疑惑

关于住宅设计中的中水立管管材的疑惑

发布于:2017-02-03 14:01:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计中高层住宅给水、中水立管均采用钢塑复合管。
但是,甲方想节省造价,要求把立管改为镀锌钢管。
给水因为卫生要求,没同意他们改。但是他们还在中水立管上纠结不放。

我查过,镀锌钢管也还是存在使用时间长会有镀锌层脱落和锈蚀情况,应该也影响冲厕用水观感。
不过这影响不了甲方减少造价的想法。
所以想问问各位,中水管材有相应的规范可供参考吗?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-02-22 08:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • 线轴
    线轴 板凳
    按照环保要求完全可以。根据GB50336-2002 建筑中水设计规范5.4.4规定:中水供水管道宜采用塑料给水管、塑料和金属复合管或其他给水管材,不得采用非镀锌钢管。这只是对给水管材的要求,对排水没有具体规定,这主要看环保对污水排放的要求。根据《污水综合排放标准的排放标准》规定:1 化学需氧量(COD)(mg/L) 50/60 60/60 100/120 120
    2 生化需氧量(BOD)(mg/L) 10/20 20/20 30/30 60
    3 悬浮物(SS)(mg/L) 10/20 20/20 30/30 50
    4 动植物油(mg/L) 1/20 3/20 5/20 20
    5 石油类(mg/L) 1/10 3/10 5/10 15
    6 阴离子表面活性剂(mg/L) 0.5/5 1/5 2/5 5
    7 总氮(以N计)(mg/L) 15/- 20/- - -
    8 氨氮(以N计) (mg/L) 5(8)/15 8(15)/15 25(30)/25 -
    9 总磷(以P计)(mg/L) 1/0.5 1.5/0.5 3/1 5
    10 色度/稀释倍数 30/50 30/50 40/80 50
    11 pH 6~9/6~9 6~9/6~9 6~9/6~9 6~9
    12 粪大肠菌群数(个/L) 103/- 104/- 104/- -
    没有对铁离子有更高的限制,所以可以使用。