低压两路进线均分别合闸运行时,低压联络开关摇出来,导致一路进线开关跳闸,这情况正常吗
低压两路进线均分别合闸运行时,低压联络开关摇出来,导致一路进线开关跳闸,这情况正常吗
如题,请教各位大神≡ ̄
发布于
2017-02-02 16:06:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xiaowangshu8
同意:应该不会有什么问题的,联络开关处于分断状态,抽出动作不会引起跳闸的。除非电气连锁线接错了!!
2017-02-15 16:52:15
来自 PC
评论
举报
likai860302
看看母联处的联络线是否接错位置了
2017-02-15 13:35:15
来自 PC
评论
举报