本帖最后由 小小马123 于 2017-2-1 13:05 编辑

要整治一段23百米的污水渠,两边已有挡土墙,现在想把这段渠盖上盖板,上面覆土0.5米,准备改造成公园,渠两侧跨度10米左右,最大处12.9米,这段渠顺着地势高差大概14米左右。现在有好几个方案,采用预应力梁,上面铺板。采用预应力双T板。渠中间加墙,墙上支板。想请教一下大家,有没有做过类似工程,采用什么方案?

最后确定用双T板,但是这个双T板国家图集仅适用楼面或屋面板,有覆土的这个该如何选用?如何设计呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小马123
    小小马123 沙发
    小小马123 发表于 2017-2-8 08:52 最后采用了预应力双T板,双T板可以做人防板,现在有些厂家生产的人防板可以承受1米2左右的覆土,还可过消 …请教个小小的问题,预制板斜放,保持顶平,那每块板之间怎么连接,怎么考虑放防止板滑动呢?谢谢
    2017-02-08 08:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • 小小马123
    小小马123 板凳
    做个好爸爸 发表于 2017-2-4 14:19 这个请结构专业的帮帮忙吧最后采用了预应力双T板,双T板可以做人防板,现在有些厂家生产的人防板可以承受1米2左右的覆土,还可过消防车。挺不错的。有好些大跨的车库也采用。