土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
10KV架空线路是否可以跨35KV架空线路?
10KV架空线路是否可以跨35KV架空线路?
在66KV及以下架空电力线路设计规范 GB 50061-97 中有规定“电压较高线路应架设在电压较低线路上方”;在110~500kV架空送电线路施工及验收规范 GB 50233-2005 中“电压较高线路一般架设在电压较低线路上方”;请教这样做的是考虑了哪些方面的内容呢,是否大家在设计及施工中是强制执行的?
发布于
2007-11-21 10:35:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
jacke_611
非要低跨高也可以.
除非你是大款.....
2008-02-28 09:36:28
来自 PC
评论
举报
自行
国家的二十五项反措上明确提出,架空线路,高电压等级必须在低电压等级线路上方,系统线路在用户线路上方
2008-02-21 22:07:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xi-xj
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 618 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(35 )
除非你是大款.....