土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》学习之室内消火栓系统中压力开关与流量开关的设置

《消规》学习之室内消火栓系统中压力开关与流量开关的设置

发布于:2017-01-24 15:50:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

导读

阐述了初期火灾高位消防水箱独立供水高位消防水箱、稳压泵联合供水的室内消火栓系统压力开关设定压力的计算方法;

分析了室内消火栓系统不同消防设施配置条件下初期火灾最小消防流量流量开关设定流量的取值要求;

对于增设消防软管卷盘的室内消火栓系统,提出采用水枪喷嘴∅9的消防软管卷盘增加最不利点处栓口的静压等措施,有利于系统流量开关流量的设定。


《消防给水及消火栓系统给水规范》(GB 50974-2014,以下简称“水消规”)对于室内消火栓系统的控制,提出 “消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵”的要求。

用可靠性较高的压力开关、流量开关的开关信号启动消防泵的控制方式,替代以往采用的可能误操作、投资多的消防按钮的控制方式。对于室内消火栓系统宜优先采用压力开关的自动启动方式,在20世纪90年代曾有过报导。

对于压力开关的选用,“水消规”给出了相关的条文解释,“压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等”。

不过压力开关并不是电接点压力表、压力传感器的统称,电接点压力表与压力传感器有所区别。

对于流量开关,“水消规”没有规定其发出自动启动开关信号的最小及最大流量,仅规定“应能在管道流速为 0.1 m/s~10 m/s 时可靠启动。”

主要就初期火灾室内消火栓系统的系统压力及最小消防流量的计算,来说明在工程设计中如何确定压力开关的设定压力及流量开关的设定流量。


1、压力开关

1.1压力开关的设定压力

室内消火栓系统通常采用常高压系统或设置用于初期火灾的高位消防水箱的临时高压系统;

对于临时高压系统,根据高位消防水箱的设置高度,可分为高位消防水箱的最低水位满足最不利点处消火栓栓口静水压力的独立供水系统(以下简称“独立供水系统”)及在不能满足前述条件下的高位消防水箱与稳压泵相结合的联合供水系统(以下简称“联合供水系统”),对应的系统示意见图1。

示意图中,按照“水消规”的要求,压力开关设置在消防泵的供水主干管上,流量开关设置于高位消防水箱的出水总管上。

1.png


常高压系统内无消防泵,不需要配置压力开关。

对于图1a:独立供水系统,高位消防水箱补水管的管径不小于DN32,在通常使用的1m/s的设计流速条件下,其供水能力为1 L/s,基本满足系统泄漏量的要求,高位消防水箱内满足其规定的最小有效容量的水位基本是不变的。

因初期火灾消防用水量的需要,其水位必然下降,系统内消防泵出水干管上压力开关设置点处的压力相应地下降;

“水消规”规定,不同的建筑条件下,最不利点处消火栓栓口的动压不应小于0.25 MPa或0.35 MPa,在高位消防水箱供水的情况下,栓口的动压不能满足规范的要求,需要启动消防泵,因此高位消防水箱满水时系统内压力开关设置点处的压力H1可作为消防泵是否需要自动启动的设定压力。

为避免非消防条件下,高位消防水箱满水位的正常波动引起压力开关设置点处压力的变化,造成消防泵的误启动,需在高位消防水箱满足其规定的最小有效容量的基础上增设必要的波动水位H2,非消防时压力开关设置处的压力介于H1与(H1+H2)之间。


对于图1b:联合供水系统,压力开关设定压力主要依据 “稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”的要求来确定。

联合供水系统最不利点处消火栓栓口的静水压力应大于0.15MPa,如稳压泵不能维持其最小压力,说明系统的出水量已超过稳压泵的设计流量,需要启动消防泵来供水,那么可以将最不利点处消火栓栓口0.15MPa的静水压力作为整个系统是稳压泵工作还是消防泵工作的临界压力,消防泵出水干管上压力开关设置点所对应的压力通过两者的几何高差H确定为(H+0.15)MPa,此压力为设定压力的最小值。

在工程设计中,当最不利点处消火栓栓口的设计静水压力增加时,此设定压力应相应增加。


2、流量开关

2.1流量开关的设定流量

2.1.1初期火灾最小消防流量

流量开关发出开关信号的设定流量应首先满足初期火灾最小消防流量的使用要求。

按照室内消火栓系统灭火设备的不同配置要求,消防时首先使用的是消火栓或消防软管卷盘,对应的初期火灾的最小消防流量为最不利点处消火栓栓口所配置的当量喷嘴19水枪的流量或工程设计中最不利点处消防软管卷盘所配置的当量喷嘴不小于6、通常为6或9水枪的流量。

不同水枪的流量均可以采用式(1)进行计算:

2.png

为简化计算,不考虑连接6、9水枪的橡胶消防软管及其控制阀门的水头损失,19水枪喷嘴处的压力需考虑栓口及水带的水头损失,其计算公式见式(2):

3.png

4.png


“水消规”要求,独立供水系统高位消防水箱的最低有效水位对于最不利点处消火栓栓口及消防软管卷盘水枪喷嘴处的静压力,按照不同的建筑分类,其最小值可分别取为0.07 MPa、0.1 MPa、0.15 MPa;联合供水系统的最小值应大于0.15 MPa。

由这些数据,利用式(1)~式(3),可分别计算2种系统的初期火灾最小消防流量,计算结果见表 1、表2。

为简便计算,独立供水系统的静水压力不考虑高位消防水箱的有效水位高度,联合供水系统的静水压力按0.15 MPa计算。

5.png

6.png

7.png


2.1.2系统正常泄漏量

室内消火栓系统在日常的使用过程中,系统正常泄漏量与系统使用时间的长短、维护状况的优劣、系统内压力的变化、管网规模的大小、管道的材质与接口形式等因素有关,其值较难计算;

为了能够确定与之相关的消防系统稳压泵的流量,“水消规”给出了系统正常泄漏量上、下限的计算方法,“宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1 L/s”,其最大值按设计流量取40 L/s进行计算为1.2 L/s。


2.2.3流量开关的设定流量

在室内消火栓系统的使用过程中,系统正常泄漏量是与使用时间、管道内压力大小等因素相关的一个变量,任何时刻流量开关的设定流量应满足大于系统正常泄漏量且小于初期火灾最小消防流量的要求,不能采用系统初期火灾最小消防流量与系统正常泄漏量的累加值。

“水消规”所规定的不同分类建筑最不利点消火栓栓口最小静压及正常泄漏量取为1 L/s的条件下,从表1、表2的数据中可以看出:

对于仅设置消火栓的独立或联合供水系统,初期火灾最小消防流量大于正常泄漏量,设定流量只要介于两者之间,就能满足系统维持正常泄漏量及自动启动的需要。

对于增设消防软管卷盘的系统来说,系统正常泄漏量与初期火灾最小消防流量相比存在不确定性,如果初期火灾最小消防流量小于正常泄漏量,流量开关的设定流量就较难确定。

以正常泄漏量来确定,使用消防软管卷盘时不能自动启动消防泵,系统的动压不能达到“水消规”的要求,不利于提高消防软管卷盘自救的使用效果,延误灭火时间。

如消防软管卷盘6喷嘴的水枪在0.07 MPa的静压条件下,计算其流量为0.33 L/s;以此流量来启动,不能满足系统正常泄漏量的需要,造成消防泵频繁启动和误报警。

在各种设置条件中,仅∅9喷嘴的水枪在0.15 MPa静压条件下的初期火灾最小消防流量大于1 L/s,能避免上述的不利工况;


根据式(1)及表1、表2的计算数据,与其他设置条件相比,主要是初期火灾最小消防流量与消防软管卷盘所配置的水枪喷嘴直径及水枪喷嘴处的压力有关。

所以,在工程设计中对于增设消防软管卷盘的消火栓系统,可以通过增加最不利点栓口静压、采用直径较大的9喷嘴水枪来实现系统的初期火灾最小消防流量大于系统正常泄漏量,便于流量开关启动流量的设定。

实际工程设计中,对于满足最不利点最小静压条件70kPa的独立供水系统,在采用9喷嘴水枪的条件下,如不能抬高高位消防水箱的高度,可采取设置稳压泵来增大最不利点处栓口压力的措施。


3、结语

(1)室内消火栓系统消防泵出水干管上压力开关的设定压力应根据不同的消火栓系统来确定。


(2)室内消火栓系统初期火灾最小消防流量与系统内最不利点处灭火设施的静压力及使用的灭火设施的种类有关;系统流量开关的设定流量应依据系统初期火灾最小消防流量及系统正常泄漏量来确定。


(3)仅设置消火栓的独立供水及联合供水系统中流量开关的设定流量应介于系统的正常泄漏量与初期火灾最小消防流量之间。


(4)对于增设消防软管卷盘的独立供水及联合供水系统,可以通过采用水枪喷嘴∅9的消防软管卷盘、增加最不利点处栓口的静压等措施来增大系统初期火灾最小消防流量,便于系统流量开关流量的设定。


作者:陈新宇 华东建筑设计研究院

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 夏的天空
    夏的天空 沙发

    学习了, 多谢楼主分享。

    2020-06-12 16:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • whaxg
    whaxg 板凳

    楼主谢谢分享 还在么?有个数据是不是错了这个数据是不是应该是0.00172

    2020-06-08 17:08:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 施工方案之室消火栓系统
    本资料为:消防工程资料,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 施工方案之室内、室外消火栓系统
    本资料为:消防工程资料,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 流量监测压力开关设计模型是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关
  • 一种SMC的数字流量开关,流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组,系统获取信号后即可作出相应的
  • 基于二次线束模型生产工装,可以对标准化线束进行预制和加工;减少人工成本,提高产品外观质量。更换不同模板可以适用不同的线束模型,让用工成本降低。...
  • 压SF6开关应该限用
    SF6开关是不宜在室内使用的,用于公共场所,特别是室内,地铁,防空设施,就更不安全,是只有百害而无一利的。更值得注意的是:当它散发到大气中后永远不会分解,只能够不断增加在大气中的该物质含量,变成一种无
  • 压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。...
  • 压力开关模型,压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元
  • 数显压力开关又称智能压力开关是一款集压力测量、显示、控制与一体的智能化高精度压力控制设备。图档采用SW2018建模同时附有STEP通用格式文档,与实物比例为1:1欢迎下载使用。...
  • 胶路系统开关阀带压力检测:放置在高压胶路管道内,通过内置的传感器进行压力的识别,其形态优美曲线流畅,结构新颖,可以修改,造型新颖是不可多得的佳作。...
  • 消火栓流量压力计算
    消火栓流量压力计算软件很好用,大家分享
  • 3DStep40.5KV接地开关模型,在JN1512KV基础上升级到40.5KV.超过100家厂家使用该接地开关,结构简单,可靠性强,操作友好,操作机构同10KV一致,联锁也保持一致,用于40.5KV
  • 开关柜(switchcabinet)是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设
  • SM6 开关柜6到24KV
    本资料为:SM6 中压开关柜6到24KV。内容详实,可供参考
  • 5款Pneumatics数字流量开关,流开关内的磁芯受水流推动产生位移,磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通”信号。模型设计详细,包含stp格式,欢迎大家下载学习...
  • 很好用的消火栓流量\压力计算软件,大家快下!!!
  • 消火栓流量压力计算
  • 这是一套电压力煲压力开关自动调节设备,由自动传送模块、自动调压模块、控制模块、充放气模块等组成,适用于流水线作业,调完压力开关后自动传送至流水线...
  • 无NC-压力开关设计模型采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、
  • 压力开关(精微)设计模型主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是:1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。3、密封

阅读下一篇

关于消火栓系统设置泄压阀的问题请教?

原《高层民用建筑设计防火规范》第7.5.6要求高层建筑消防给水系统应采取防超压措施 但《消防给水及消火栓系统技术规范》则没有规定,只规定临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。 那么问题来了,是不是现在不需要设置泄压措施,如果要设,依据是什么?

回帖成功

经验值 +10