土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢管混凝土构件套箍系数不满足怎么办?

钢管混凝土构件套箍系数不满足怎么办?

发布于:2017-01-24 14:14:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢管混凝土结构技术规范(GB50936-2014)中对钢管混凝土构件的套箍系数宜为0.5~2.0,但是我手算了下,600*600*20的方钢管,Q345,内填混凝土C40,计算结果的套箍系数为2.09>2.0;另一个例子,圆钢管400*20,Q345,内填混凝土C40,计算结果的套箍系数为3.62>2.0。
反正按照正常一般的截面都很难满足这个套箍系数的要求,想问问大神们实际工程中怎么处理的呢?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • cxaitj
    cxaitj 沙发
    :lol:victory:疑惑终于得到解答了
    2017-07-14 14:32:14

    回复 举报
    赞同1
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-07-15 15:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多