土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 住宅楼 避雷引下线的钢筋和楼板的钢筋网连接吗?打雷时剪力墙边有感应电压吗?

住宅楼 避雷引下线的钢筋和楼板的钢筋网连接吗?打雷时剪力墙边有感应电压吗?

发布于:2017-01-24 00:02:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]


问题1: 问高层住宅小区,楼顶上有一圈的避雷带,如果打雷接通雷电,雷电流是从附近的单个柱内避雷引下线引入大地,还是通过避雷带,从这栋楼的多个内避雷引下线引入大地?

问题2:一般是利用建筑物柱内或剪力墙的钢筋做避雷引下线,那么作为避雷引下线的钢筋是和剪力墙,横梁及楼板的钢筋网连接吗? 如果全部连接一起,那么打雷时雷电流不单沿引下线,电流也会分散所有钢筋网引入大地吗? 或者说雷电流会比较均衡通过钢筋网流入大地,特别是高层建筑的低楼层? 听说高层建筑有均压环,这样的话是不是整个楼的钢筋网都有雷电流?

问题3: 关键的问题来了, 这栋楼高26层,我的房在三楼,卫生间有一面墙是剪力墙,并且是加厚的剪力墙,应该说算是柱吧,靠近窗户,也是这栋楼的边角,我觉得有可能里面的主钢筋就做有避雷引下线。 本来洗澡的花洒是设计在对面那个非承重墙的,为了更方便好看,把花洒和水管放到了加厚的剪力墙这边,开槽放PPR塑料水管时没有打到钢筋,把管子埋进去了。
听说打雷时电压有成千上万伏,这样雷电会不会通过水管或花洒打到人呢?比喻洗澡时打雷人正好拿花洒? 会不会产生感应电压,这时拿金属花洒会不会有危险?
已经装修好了,有没必要水管和花洒移到轻质砖的非承重墙? 返工的比较麻烦,成本不低,不返工又担心。

谢谢各位。




全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • co1476718798164
    zmingooo 发表于 2017-2-15 12:54 就是说只要整个金属体都处在室内(法拉第笼内),不管引下线的电流有多强大,也不管室有引下线钢筋的柱内 …非常感谢,解开心中的疑惑,好想给你发红包:handshake
    2017-02-15 16:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • 171嘻嘻
    171嘻嘻 板凳
    zmingooo 发表于 2017-2-15 12:54 就是说只要整个金属体都处在室内(法拉第笼内),不管引下线的电流有多强大,也不管室有引下线钢筋的柱内 …对,可以这样理解,但还是得注意防雷相关的知识,按照规范要求来操作,在雷雨天气时,就可以最大限度的降低由于雷电造成的损失。
    2017-02-15 13:50:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发几个火警相关规范

GB28184-2011,GB29364-2012

回帖成功

经验值 +10