土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求助,我是东北的,关于个人家用的水源热泵问题
求助,我是东北的,个人家用的水源热泵,带动300平方的机器,一口取水井,2口回灌井,一开始打了一口回灌井,远远不够用,后来又打了一口回灌井,起初还可以用,但是最近天冷了,室外温度达到零下25度左右,两口回灌井都又不行了。请问有什么办法?求高手指点!

全部回答(7 )

  • zzm999999
    一般 取水井:回灌井=1:2~3,我以前在沈阳的项目经过试验,取的 1:3,用的很好。
    经常清洗也是个办法,不过有点麻烦。抽水时的过滤要做好,减少回灌井的堵塞。
    2017-05-02 14:33:02 来自 PC 评论 举报
  • kongtiao0601
    找打井的洗井
    2017-04-25 11:05:25 来自 PC 评论 举报