求教,如图所示的商铺,排烟系统怎么做?

发新帖 回复

这中间是三层的两个商铺,每一个均超了100平方~南边不能开窗,北边隔了一个走廊,这样的情况,商铺应该怎么做排烟系统?

这中间是三层的两个商铺,每一个均超了100平方~南边不能开窗,北边隔了一个走廊,这样的情况,商铺应该怎么做排烟系统?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lsy207207
    lsy207207 2017年01月22日 17:36:07 2楼
    根据GB50016-2014第8.5.3,每个面积大于100m^2的商铺,均应设置排烟口,可采用一个排烟系统,设置竖风道,屋面设置排烟风机排烟即可。供你参考。
    回复 0 举报
  • 顺时钟
    顺时钟 2017年01月23日 09:47:10 3楼
    lsy207207 发表于 2017-1-22 17:36 根据GB50016-2014第8.5.3,每个面积大于100m^2的商铺,均应设置排烟口,可采用一个排烟系统,设置竖风道,屋 ... 谢谢,进一步问下,那补风应该怎么做?
    回复 0 举报
  • lsy207207
    lsy207207 2017年01月24日 11:01:33 4楼
    走道有外窗,采用自然补风。
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2017年01月25日 08:57:49 5楼
    总结得很不错
    回复 0 举报
  • bjqb116
    bjqb116 2017年02月07日 10:51:20 7楼
    走道有外窗,采用自然补风。
    回复 0 举报
  • josenda
    josenda 2017年02月08日 09:07:45 8楼
    商铺没有新风空调系统吗?满足风量的话作为补风用也可以。
    回复 0 举报
  • lingxg1986
    lingxg1986 2017年02月09日 15:29:13 9楼
    回复一下,赚点土木币
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2017年02月10日 08:41:11 10楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • 老朱a
    老朱a 2017年02月10日 15:32:48 11楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • mkh2012
    mkh2012 2017年02月14日 09:22:09 12楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料